Θέμα: Την γνωμη σας για διπολικο ασφαλειοδιακοπτη 20Α για θερμοσιφωνα

  1. #1
    Μέλος Το avatar του χρήστη bchris
    Όνομα
    Χρηστος
    Εγγραφή
    Nov 2011
    Περιοχή
    Lugano
    Μηνύματα
    2.104

    Προεπιλογή Την γνωμη σας για διπολικο ασφαλειοδιακοπτη 20Α για θερμοσιφωνα

    Το Σαββατο δυστυχως παρεδωσε το πνευμα ο κλασικος περιστροφικος διακοπτης του θερμοσιφωνα.

    Ο πινακας εχει δυο θεσεις κενες στην ραγα, οποτε λεω να βαλω εκει ενα διπολικο ασφαλειοδιακοπτη 20Α.

    Και εδω ερχομαι σε σας για να μου πειτε απο την πειρα σας ποια μαρκα να προτιμησω.
    Αν μπορειτε να πειτε και μοντελα, ακομη καλυτερα.

    Προυποθεσεις: Να ειναι διπολικος, να εχει φωτακι και να χωραει στις δυο κενες θεσεις του πινακα μου.

    Μια αλλη λεπτομερεια ειναι οτι η αγορα θα γινει απο τον Καυκα στην Μεταμορφωση, μιας και ειναι σχεδον διπλα στην δουλεια μου.

    Ευχαριστω.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    2.008

    Προεπιλογή

    για να αντικατασταθει ο διακοπτης πακκο (ετσι λεγεται) με ασφαλιοδιακοπτη ραγας ειναι ολοκληρη φασαρια. κυριως θεμα στηριξης ραγας και κοψιμο του κουτιου. κατα τα αλλα ολοι ειναι ιδιοι. το ενδεικτικο που θελεις να βαλεις ειναι προσθετο ενδεικτικο οποτε θα πιασεις 3 θεσεις στον πινακα. εγω προσωπικα στις δουλειες μου προτιμω hager και μετα αββ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Μιχάλης
    Εγγραφή
    Feb 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    336

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bchris Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το Σαββατο δυστυχως παρεδωσε το πνευμα ο κλασικος περιστροφικος διακοπτης του θερμοσιφωνα.

    Ο πινακας εχει δυο θεσεις κενες στην ραγα, οποτε λεω να βαλω εκει ενα διπολικο ασφαλειοδιακοπτη 20Α.

    Και εδω ερχομαι σε σας για να μου πειτε απο την πειρα σας ποια μαρκα να προτιμησω.
    Αν μπορειτε να πειτε και μοντελα, ακομη καλυτερα.

    Προυποθεσεις: Να ειναι διπολικος, να εχει φωτακι και να χωραει στις δυο κενες θεσεις του πινακα μου.

    Μια αλλη λεπτομερεια ειναι οτι η αγορα θα γινει απο τον Καυκα στην Μεταμορφωση, μιας και ειναι σχεδον διπλα στην δουλεια μου.

    Ευχαριστω.
    Θα βαλεις μια ασφαλεια των 20Α και εναν διπολικο διακοπτη 25Α ενος στοιχειου ο οποιος εχει ενσωματωμενη πανω του λυχνια.Εχει η HAGER τετοιο ραγουλικο που σου εγραψα.Επισεις τσεκαρε και την διατομη του καλωδιου να ειναι 4mm^2.Η χρηση του θερμοσιφωνα θα γινεται απ τον διπολικο διακοπτη και οχι απ την ασφαλεια.Σιγουρα μετα τον περιστροφικο διακοπτη θα υπαρχει 20Α ασφαλεια για το καλωδιο του θερμοσιφωνα.Αν δεις οτι δεν ειναι καλη αντικατεστησε την ειδαλλως τοποθετησε μονο τον διπολικο διακοπτη που σου ειπα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη bchris
    Όνομα
    Χρηστος
    Εγγραφή
    Nov 2011
    Περιοχή
    Lugano
    Μηνύματα
    2.104

    Προεπιλογή

    Ευχαριστω πολυ παιδια.

    Να σε ρωτησω κατι Μιχαλη τωρα που το ειδα..
    Γιατι 4mm^2 καλωδιο?
    2.5mm δεν εχει ο θερμοσιφωνας?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη bchris : 08-04-13 στις 15:59

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    2.008

    Προεπιλογή

    σε αυτους τους πινακες δεν βαζανε ασφαλεια πριν τον διακοπτη. τουλαχιστον σε οσους εχω δει εγω. αλλο τι επρεπε να κανουν και αλλο τι εκαναν τελικα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Σήφης
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    821

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bchris Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστω πολυ παιδια.

    Να σε ρωτησω κατι Μιχαλη τωρα που το ειδα..
    Γιατι 4mm^2 καλωδιο?
    2.5mm δεν εχει ο θερμοσιφωνας?
    Για λόγους ασφαλείας των αγωγών,σε εσωτερική εγκατάσταση (καλώδια εντός σωλήνα) ισχύουν τα παρακάτω:
    Με ασφάλεια 20Α , ασφαλίζουμε καλώδιο 4mm^2 ,ενώ με ασφάλεια 16 Α ασφαλίζουμε καλώδιο 2,5mm^2.
    Σκέψου για παράδειγμα, την περίπτωση ο θερμοσίφωνας να έχει αντίσταση 4ΚW ,οπότε το ρεύμα κατανάλωσης θα έχει τιμή γύρω στα 17,5 - 18 Α .
    Οπότε νομίζω, καταλαβαίνεις γιατί θα πρέπει ,κανονικά, να έχει καλώδιο 4mm^2 και ασφάλεια 20Α .

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    bchris (08-04-13)

  8. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη bchris
    Όνομα
    Χρηστος
    Εγγραφή
    Nov 2011
    Περιοχή
    Lugano
    Μηνύματα
    2.104

    Προεπιλογή

    Λοιπον παιδια τον εβαλα τον ασφαλειοδιακοπτη, εβαλα και το λαμπακι ραγας, ολα καλα μεχρι εδω.
    Το θεμα στραβωσε στην ασφαλεια την παλια (κι αυτη ραγας, Siemens 20A).

    Οπως τις κατεβαζα ολες, αυτη ειχε κολλησει επανω (ΟΝ)
    Μετα επειδη ειχε περασει η ωρα, ξεχαστηκα και δεν την ελεγξα και την αφησα στο κυκλωμα κιολας...
    Οποτε ακομα δεν εχω θερμοσιφωνα!!!

    Λεπτομερεια βεβαια, αυριο θα παω να παρω να την αλλαξω, αλλα γιατι ρε παιδια να παθει τετοια κολουμπρα η ασφαλεια?
    Μηπως ειχε αρχισει να σπινθηριζει μεσα και σιγα σιγα, ελιωσε?

    Για δωστε τα φωτα σας/πειρα σας.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΝΕΚΤΑΡΙΟΟΣ
    Όνομα
    Νεκταριος
    Εγγραφή
    Jan 2013
    Περιοχή
    ΑΙΓΙΝΑ
    Μηνύματα
    859

    Προεπιλογή

    Καλησπερα αλαξε την ασγαλεια και εισαι οκ . καλο ειναι ο διακοπτης να εινα 40Α αν υπαρχει ασφαλεια 20α για 4μμ καλοδια,μην ανησηχης η ασφαλεια τα κακαρωσε.

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη bchris
    Όνομα
    Χρηστος
    Εγγραφή
    Nov 2011
    Περιοχή
    Lugano
    Μηνύματα
    2.104

    Προεπιλογή

    Τωρα πηρα διακοπτη 25Α(L+N)
    Πηρα και ασφαλεια 20Α(L+N)
    Τα εβαλα επανω και ειναι ΟΚ.

    Εχω μιαν απορια ομως.
    Μετρησα την αντισταση του θερμοσιφωνα μεσα απο τον πινακα και ηταν 11.8Ω
    Με 240V αυτο σημαινει 20,16Α.

    Δεν ειναι πολλα?
    Μου διαφευγει κατι?

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΝΕΚΤΑΡΙΟΟΣ
    Όνομα
    Νεκταριος
    Εγγραφή
    Jan 2013
    Περιοχή
    ΑΙΓΙΝΑ
    Μηνύματα
    859

    Προεπιλογή

    αν ειχες καπιον που εχει αμπεροτσιμπιδα θα ηξερες ακριβως. υπαρχει αλος τροπος διερεσε τα βατ του θερμοσιφωνα με την ταση δικτυου που εχεις και θα βρεις τα Αμπερ αν ηταν δικο μου θα εβαζα 40 α διακοπτη αλλα για ασφαλεια τα βατ που τραβαει ο θεμσ. δια την ταση που εχεις πχ4000δια 220=18,18α 4000β δια 230=17,31α για 240=16,6α.

    1 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. η γνωμη σας για αυτην την κεραια
    By AKIS in forum Κεραίες & Καλώδια
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-21, 22:16
  2. ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ
    By keap in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-17, 21:04
  3. την γνωμη σας για led
    By PALIARMOTHS in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-13, 11:03
  4. Την γνωμη σας για σχεδιο τροφοδοτικου
    By bchris in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-12, 09:53
  5. την γνωμη σας για πολυμετρο
    By dionisis92 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 68
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-12, 21:28

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας