    Exclamation προβλημα στην εισοδο plc siemens

    Γεια σας, εχω ενα plc siemens s300 και του δινω ταση στην αναλογικη εισοδο 0-10v αλλα δεν περνω ανταποκριση στο προγραμα simatic manager ξερει μηπως κανεις τι μπορει να κανω λαθως?

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη STALKER IX
    Όνομα
    Μιχαλης
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    Αιγιο
    Μηνύματα
    184

    Προεπιλογή

    Πρωτη κινηση που θα εκανα ειναι αν την "βλεπει" η cpu (εσυ δηλωνεις καρτες στο s7) και δευτερη
    στο πλαινο μερος της καρτας εχει τετραγωνα
    κουτακια που δηλωνεις τη εισοδο θες..(τα εχεις βαλει σωστα?)
    Και μια απορια..απο τη δινεις εισοδο στην καρτα? απο τροφοδοτικο?

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Νίκαια
    Μηνύματα
    219

    Προεπιλογή

    Oπως σωστά λέει ο προηγούμενος φίλος δες τα "κουτάκια" εάν έχει η κάρτα σε ποια θέση είναι .A ή B ή C ή D και ανάλογα το που είναι τσεκάρισε στο hardware οτι έχεις βάλει τη σωστή επιλογή.
    Αν η κάρτα είναι μόνο Volt τότε δε θα έχει όποτε δε χρειάζεται να κάνεις κάποια αλλαγή πάνω στη κάρτα.
    Δες αν έχει σωστη τροδοφοσία η κάρτα 24VDC.
    Η διέυθυνση PIW που καλείς στο πρόγραμμα σιγουρέψου οτι είναι η σωστή και οτι δεν έχει πουθενά αλλού σε άλλη διάταξη στο Hardware.
    Σιγουρέψου οτι στο hardware έχεις βάλει τη σωστή κάρτα version κλπ.
    Διαβάζεις κατευθείνα PIW ή καλέις FC και κάνεις scale ?

    1 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Banned Το avatar του χρήστη Samios60
    Όνομα
    Πλούταρχος
    Εγγραφή
    Jul 2011
    Περιοχή
    Σάμος
    Μηνύματα
    588

    Προεπιλογή

    καμμια φορα με το PIW δεν βλεπεις τιμες δοκιμασε IW αλλα οπως ειπαν ποιο πανω τα πιαδια δες και την διευθηνση ....επισης δειξε μας λιγο τον κωδικα ....

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Ιορδάνης
    Εγγραφή
    Apr 2013
    Περιοχή
    Δράμα
    Μηνύματα
    12

    Προεπιλογή

    Ευχαριστω για της απαντησεις σας. η καρτα ειναι δηλομενει κανονικα, η διευθυνσης για της εισοδους ειναι piw 256 piw 258 piw 260 piw 262 και για της εξοδους pqw256 pqw 258. H αναλογικη εξοδος pqw 256 pqw 258 λειτουργει κανονικα. εισοδο δηνω απο τροφοδοτικο εχω ενομενα τα (m) το ( - )δηλαδη. βαζω στο προγραμα το (move) και σαν εισοδο βαζω απευθειας πχ το piw 260 και σαν εξοδο μια αλλη πχ mw10 το τρεχω αλλα οταν δηνω ταση δεν βλεπω ανταποκριση φιλε Samios60 οταν λες για τον κωδικα, δεν καταλαβα τι εννοεις γιατι ειμαι καινουργιος σε αυτα και δεν τα ξερω καλα ακομα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Νίκαια
    Μηνύματα
    219

    Προεπιλογή

    Δηλαδή μπαίνεις στο OB1 και γράφεις ας πούμε στο network 1 :

    L PIW256
    T MW10
    BE

    και βάζεις ένα variable για να δεις τη τιμή του MW10 αν κατάλαβα καλά ???

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Ιορδάνης
    Εγγραφή
    Apr 2013
    Περιοχή
    Δράμα
    Μηνύματα
    12

    Προεπιλογή

    φιλε dimpet ναι εβαλα ενα (Move) assign a valua γραφει. εισοδο piw 256 και εξοδο mw10 και εβλεπα την τιμη του mw10. το βρηκα τελικα εβαλα add symbol στην καρτα και ετσι μου την αναγνωρισε και την εισοδο σας ευχαριστω. αλλα με εβγαλε κατι αλλο τωρα οταν βαζω στο scada wincc και αναλογικη εισοδο και αναλογικη εξοδο μαζι μου βγαζει σφαλμα στον ανταπτορα usb-mpi που εχω. ξερει κανεις απο τι μπορει να ειναι?

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη RF.123
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Apr 2011
    Περιοχή
    Κερκυρα
    Μηνύματα
    73

    Προεπιλογή

    ιορδανη καλησπερα μιας και ειναι μεσημερη, πανω σε τι μηχανημα ειναι μηπως ειναι συνκολλητικη μηχανη?

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Ιορδάνης
    Εγγραφή
    Apr 2013
    Περιοχή
    Δράμα
    Μηνύματα
    12

    Προεπιλογή

    Καλημερα Γιαννη. δοκιμη εκανα σε μια cpu γιατι θα την δουλεψω σε βιομηχανια δεν ξερω τι προγαμα θα χρειαστεί εκει παντος θα ειναι για κοχληες και σταθμες ποιο πολυ. Για συνκολλητικη μηχανη χρειαζεται αλλου ειδους προγραμα γιατι εκει θα εχει και βηματικους κινητηρες

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη RF.123
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Apr 2011
    Περιοχή
    Κερκυρα
    Μηνύματα
    73

    Προεπιλογή

    καλημερα και απο εμενα με τι λειτουργικο συστημα θα συνεργαζεται

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ PLC - SIEMENS
    By karabill93 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-18, 15:09
  2. Siemens PLC
    By ioannistsi in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-13, 20:20
  3. limiter στην εισοδο ενισχυτη...
    By Panοs in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-12, 23:13
  4. PLC logo siemens
    By Sky in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Απαντήσεις: 73
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-12, 00:01
  5. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-11, 17:06

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας