    Αγγελος
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    1.070

    Προεπιλογή Λυχνία στον πίνακα για αναμμένο θερμοσίφωνα

    Θέλω να τοποθετήσω στον πίνακα μία ενδεικτική λυχνία ώστε να παρακολουθώ πότε δουλέυει η αντίσταση του θερμοσίφωνα, πέρα από τη λυχνία που δείχνει πότε έχω ανεβάσει τον κεντρικό διακόπτη. Ουσιαστικά θέλω να παρακολουθώ τους κύκλους του θερμοστάτη όταν ανοίγει και κλείνει το κύκλωμα.
    Αν είχα καλωδίωση με λήψη της φάσης μετά τον θερμοστάτη και επιστροφή του στον πίνακα, τα πράγματα θα ήταν απλά. Αλλά δεν έχω, και δεν μπορώ να βάλω.
    Υπάρχει κάποια άλλη πατέντα που μπορεί να γίνει? Κάτι ίσως που να μετράει την ένταση, και όταν υπερβαίνει κάποιο όριο να ανάβει μία λυχνία?
    Ευχαριστω για κάθε βοήθεια.
    Αγγελος

    0 Not allowed! Not allowed!
    The Ramans do everything in threes...
    Arthur C. Clarke

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonis_p
    Όνομα
    Αντώνης
    Εγγραφή
    Nov 2005
    Περιοχή
    KM18VB
    Μηνύματα
    3.742

    Προεπιλογή

    Με απασχόλησε και εμένα το ίδιο θέμα, τελικά έβαλα ένα αμπερόμετρο στον πίνακα και έτσι ξέρω πότε δουλεύει ο θερμοσίφωνας .... 20 αμπέρ ειναι αυτά!

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Ευάγγελος
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Νέα Ιωνία
    Μηνύματα
    91

    Προεπιλογή

    Πιστεύω ότι ο συμφορουμίτης “kyros” θα έχει ήδη ή θα επινοήσει κάποια σχετική λύση.

    Από ότι έχω παρατηρήσει στο forum παρουσιάζει κάποια εξειδίκευση σε τέτοια θέματα και δίνει αποτελεσματικές λύσεις.

    Υπομονή λοιπόν.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον awmn931 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    nikknikk4 (28-05-13)

  5. #4
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Ιορδάνης
    Εγγραφή
    Apr 2013
    Περιοχή
    Δράμα
    Μηνύματα
    12

    Προεπιλογή

    καλημερα. χωρις να εχεις καλωδιωση για επιστροφή το καλητερο ειναι, να παρεις ενα αμπερομετρο ψηφιακο με επαφες NO & NC το οποιο θα το συνδεσεις στο κυκλομα του θερμοσιφωνα στον πινακα και θα το ρυθμίσεις οταν υπερβαινει τα αμπερ που θελεις (μπορεις να τα μετρησεις και με αμπεροτσιμπιδα οταν λειτουργει). (πχ 20a) να κλινει μια επαφη π.χ. NO που θα εχεις συνδεσει εκει μια λυχνια για ενδειξη. απλα δεν ξερω πως θα το προσαρμοσεις στον πινακα γιατι δεν ειναι ραγας αυτα, αλλα ειναι μικρο σε μεγεθος θα βρεις τροπο.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη GR_KYROS
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Μηνύματα
    2.461

    Προεπιλογή

    CURRENT INDICATOR REMOTE

    Το βρίσκεις έτοιμο
    http://www.digikey.com/product-detai...003-ND/1045159

    31Y+-8BHU7L._SL500_AA300_.jpg



    η το φτιάχνεις….

    2 Not allowed! Not allowed!

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GR_KYROS για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    nikknikk4 (27-05-13)

  8. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη rama
    Όνομα
    Αγγελος
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    1.070

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
    Τη λύση του αμπερόμετρου την είχα σκεφτεί, αλλά δεν θέλω να κυκλοφορεί τέτοιο χοντροκομμένο ρεύμα ανεξέλεγκτα εκτός ράγας.
    Η περίπτωση με τον μετασχηματιστή+led είναι σαφώς πιό αναίμακτη, αλλά δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να συνδυαστεί με τη ενδεικτική λυχνία του διακόπτη. Η λυχνία του διακόπτη προκαλεί έστω ανεπαίσθητη ροή ρεύματος. Μήπως πρέπει να καταργηθεί? Δεν θα ήταν επιθυμητό. Κάτι αναφέρει για cut-off ρεύμα, αλλά δεν βλέπω πώς αυτό ορίζεται ή μεταβάλλεται.
    Σαν τελευταία λύση βλέπω την εξής τελευταία ευκαιρία: επειδή προσεχώς θα εγκαταστήσω μία κλιματιστική μονάδα στη στέγη (εκεί που είναι και ο θερμοσίφωνας), να ζητήσω από τον ηλεκτρολόγο να κατεβάσει μία γραμμή από το θερμοσίφωνα και να την φέρει μαζί με την τροφοδοσία του κλιματιστικού μέχρι τον πίνακα. Ισως είναι λίγο άτσαλο, αλλά είναι η απόλυτη λύση.
    Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ για τις προτάσεις σας.
    Αγγελος

    0 Not allowed! Not allowed!
    The Ramans do everything in threes...
    Arthur C. Clarke

  9. #7
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη kioan
    Όνομα
     
    Εγγραφή
    Mar 2005
    Περιοχή
    127.0.0.1
    Μηνύματα
    3.169

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από rama Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η περίπτωση με τον μετασχηματιστή+led είναι σαφώς πιό αναίμακτη, αλλά δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να συνδυαστεί με τη ενδεικτική λυχνία του διακόπτη. Η λυχνία του διακόπτη προκαλεί έστω ανεπαίσθητη ροή ρεύματος
    Το ρεύμα που χρειάζεται για την ενδεικτική λυχνία σε σχέση με αυτό που τραβάει όταν ανάβει η αντίσταση του θερμοσίφωνα, είναι αμελητέο.
    Εάν βάλεις ένα κατάλληλα διαστασιολογημένο current transformer (πχ έξοδος 20mA για 20A στον αγωγό μέτρησης) δεν προκειται να επηρρεάζεται από το ρεύμα της ενδεικτικής λυχνίας.

    0 Not allowed! Not allowed!
    There are 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.

  10. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonis_p
    Όνομα
    Αντώνης
    Εγγραφή
    Nov 2005
    Περιοχή
    KM18VB
    Μηνύματα
    3.742

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από rama Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
    Τη λύση του αμπερόμετρου την είχα σκεφτεί, αλλά δεν θέλω να κυκλοφορεί τέτοιο χοντροκομμένο ρεύμα ανεξέλεγκτα εκτός ράγας.
    Τα (περισσότερα) αμπερόμετρα ράγας, μεγαλύτερα κάποιας έντασης, λειτουργούν με ένα πηνίο, κάπως μεγαλύτερο από αυτό που πιο πάνω ανάβει το λαμπάκι.

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη her
    Όνομα
    Ηρακλής
    Εγγραφή
    Jun 2007
    Περιοχή
    Αργυρούπολη
    Μηνύματα
    1.121


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη rama
    Όνομα
    Αγγελος
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    1.070

    Προεπιλογή

    Πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις! Θα πειραματιστώ λίγο μήπως και καταφέρω να μετασχηματίσω λίγο ρεύμα για να τροφοδοτηθεί κάποια λυχνία. Αλλιώς θα δώ την περίπτωση του αμπερόμετρου ράγας, την ύπαρξη των οποίων αγνοούσα!
    Ευχαριστώ για τη βοήθειά σας

    0 Not allowed! Not allowed!
    The Ramans do everything in threes...
    Arthur C. Clarke

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Θόρυβος στον ηλεκτρολογικό πίνακα
    By fortisimo in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-21, 17:26
  2. Πρόβλημα στον πίνακα
    By KleKle in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 86
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-15, 18:21
  3. Περίεργος Ήχος στον Πίνακα
    By ioannistsi in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-13, 15:07
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-13, 22:23
  5. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-13, 15:50

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας