Θέμα: Διαρροή ρεύματος από θερμοσίφωνο

  1. #1
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Sep 2013
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    3

    Προεπιλογή Διαρροή ρεύματος από θερμοσίφωνο

    Μπορεί κανείς να εξηγήσει πώς γίνεται να υπάρχει διαρροή ρεύματος από θερμοσίφωνο ενώ ο διακόπτης (αυτόματη ασφάλεια στον πίνακα) ήταν κλειστός? Το νερό τσίμπαγε λίγο, η βρύση τίναζε και το ρολόι γυρνούσε τρελά. Το λαμπάκι του θερμοσίφωνου ήταν σβηστό και άναβε όταν άνοιγα τον διακόπτη και το νερό ήταν ζεστό με τον διακόπτη κλειστό . Η σύνδεση ήταν σωστή στο θερμοσίφωνο, σύμφωνα με τις ενδείξεις που είχε. Έβγαλα το θερμοσίφωνο και λύθηκε το πρόβλημα. Είναι βέβαιο ότι έφταιγε το θερμοσίφωνο?

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΝΕΚΤΑΡΙΟΟΣ
    Όνομα
    Νεκταριος
    Εγγραφή
    Jan 2013
    Περιοχή
    ΑΙΓΙΝΑ
    Μηνύματα
    859

    Προεπιλογή

    καλημερα μας κουφανες φιλε παναγιωτη 1τον μπορει να μην δεινει ρευμα απο το διακοπτη που κοβει την φαση αλλα απο τον ουδετερο Ν ,με ενα δοκιμαστικο κατσαβιδι και με κλειστο το διακοπτη δες ποια ειναι η φαση ,και ενωειται προσεχε.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη SV1JRT
    Όνομα
    Σωτήριος
    Εγγραφή
    Nov 2010
    Περιοχή
    Βύρωνας, Αργυρούπολη
    Μηνύματα
    3.493

    Προεπιλογή

    Είναι ΠΟΛΥ ΑΠΛΟ.
    Τσέκαρε την ΓΕΙΩΣΗ του σπιτιού.

    .

    3 Not allowed! Not allowed!
    Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008496130421
    LinkedIn: http://gr.linkedin.com/in/tzanlissotirios

    Σωτήριος Τζανλής. - SV1JRT


  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη Dragonborn
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    Δυτικά Προάστια
    Μηνύματα
    1.492

    Προεπιλογή

    Να ζητήσεις από το ΔΕΔΔΗΕ (ex ΔΕΗ) να ελέγξει αν ο ουδέτερος είναι συνδεδεμένος - πολλά τέτοια προβλήματα οφείλονται σε ασυνέχεια ουδετέρου ενώ η φάση είναι OK.

    2 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Sep 2013
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    3

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SW1JRT Εμφάνιση μηνυμάτων
    Είναι ΠΟΛΥ ΑΠΛΟ.
    Τσέκαρε την ΓΕΙΩΣΗ του σπιτιού.

    .
    Tι εννοείς ''τσέκαρε" να δω αν έχει γείωση το σπίτι? ή αν έχει ρεύμα η γείωση? Ευχαριστώ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη picdev
    Όνομα
    akis
    Εγγραφή
    Jul 2007
    Περιοχή
    ____
    Μηνύματα
    7.375

    Προεπιλογή

    δηλαδή ο αυτόματος λειτουργεί κανονικά και το πρόβλημα είναι μόνο η γείωση ?
    αντί να ρωτάς στο φόρουμ , βρές κάποιο σοβαρό ηλεκτρολόγο γιατί σε βλέπω, φλαμπέ με σαπουνάδα αλα κρέμ

    3 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Sep 2013
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    3

    Προεπιλογή

    Με κλειστό το διακόπτη δεν έχει ρεύμα ούτε στη φάση ούτε στον ουδέτερο.Με ανοιχτό το διακόπτη έχει ρεύμα στη φάση. Ευχαριστώ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη dalai
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Mar 2004
    Περιοχή
    Ξανθη
    Μηνύματα
    1.309

    Προεπιλογή

    μηπως χαλασε ο διακοπτης του θερμοσυφωνα σου ? τι δικοπτη εχεις στο θερμοσυφωνο, διπλο και για φαση και για ουδετερο ?

    0 Not allowed! Not allowed!
    "Αν εισαι ηλεκτρονικος, μπορεις να κανεις τα παντα!!"

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη ipso
    Όνομα
    ipso
    Εγγραφή
    May 2006
    Μηνύματα
    82

    Προεπιλογή

    Γρήγορα φώναξε ηλεκτρολόγο! Είναι πολύ σοβαρή περίπτωση.

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Αργύρης
    Εγγραφή
    Dec 2006
    Μηνύματα
    48

    Προεπιλογή

    Φίλε Παναγιώτη καλησπέρα!!
    Αρχικά το βλέπω "λίγο" επικίνδυνο το θέμα σου γιατί κανείς δεν ξέρει τι ρεύμα μπορεί να σε διαπεράσει σε επαφή με την βρύση και μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ το απλό τίναγμα..
    Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό διαβάζοντας το μήνυμα σου, ήταν να υπάρχει πρόβλημα με τον ουδέτερο της παροχής.
    Με παραξένεψε όμως αυτό που έγραψες πως με off τον διακόπτη το ρολόι γυρνούσε τρελά και βγάζοντας εκτός τον θερμοσίφωνα λύθηκε το πρόβλημα.
    Θα σε ρωτήσω τα εξής : είσαι σίγουρος πως το ρολόι γυρνούσε λόγω του θερμοσίφωνα ή είχες και άλλες καταναλώσεις εκείνη τη στιγμή; Όταν λες ότι έβγαλες τον θερμοσίφωνα τι εννοείς;
    Όταν το έβγαλες σταμάτησε να σε χτυπάει η βρύση; Σε χτυπούσαν όλες οι βρύσες του σπιτιού και άλλα μεταλλικά στοιχεία π.χ. σωληνώσεις ή σώματα καλοριφέρ, κέλυφος κουζίνας κτλ;
    Παρατήρησες το "χτύπημα" μήπως και όταν είχες αναμμένη την κουζίνα ή κάποια άλλη σοβαρή κατανάλωση εκτός του θερμοσίφωνα; Στον πίνακα τι μέσο προστασίας και χειρισμού υπάρχει στη γραμμή του θερμοσίφωνα;Διπολικός μικροαυτόματος L+N, διπολικός διακόπτης και μικροαυτόματος; Ο διακόπτης ή ο μικροαυτόματος "κόβει" σωστά την φάση (σωστή πολικότητα ) , Δ.Δ.Ε.(αντιηλεκτροπληξιακό - ρελέ) έχει ο πίνακας; Λειτουργεί σωστά και "ασφαλίζει" και την γραμμή του θερμοσίφωνα; Έχεις μονοφασική ή τριφασική παροχή; Πολυκατοικία ή μονοκατοικία;Σύστημα γείωσης; Αν θέλεις απάντησε αυτά..
    Ένα σενάριο θα ήταν να μην έχεις Δ.Δ.Ε. ο διπολικός να μην "κόβει" την φάση και η αντίσταση του θερμοσίφωνα να έχει διαρροή. Τραβηγμένο ίσως αλλά όλα γίνονται..
    Άλλο σενάριο, έχεις πρόβλημα με τον ουδέτερο της παροχής και βάζοντας σε λειτουργία κάποια "μεγάλη" συσκευή το ρεύμα του ουδετέρου να προσγειώνεται και να το αντιλαμβάνεσαι με "τίναγμα".
    Με τα στοιχεία που έχεις δώσει ως τώρα, θα έλεγχα τον διακόπτη ή μικροαυτόματο αν έχει σωστή πολικότητα το οποίο όπως λες το έκανες ήδη, θα μετρούσα αν "τραβάει" ρεύμα ο θερμοσίφωνας με κλειστό τον διακόπτη, θα έλεγχα τον ουδέτερο της παροχής,θα μεγγωμετρούσα τον θερμοσίφωνα, θα έλεγχα τον Δ.Δ.Ε., θα έλεγχα τα παραπάνω. Επίσης πρέπει να ελεγχθεί αν υπάρχουν ισοδυναμικές και συμπληρωματικές ισοδυναμικές συνδέσεις, να μετρηθεί η αντίσταση της γείωσης και η κατάστασή της κ.α..Δεν έχω "μπροστά μου" το πρόβλημα, οπότε δεν μπορώ να προσδιορίσω την σειρά των ελέγχων και τι άλλο θα χρειαζόταν..
    Όπως καταλαβαίνεις είναι σοβαρό το θέμα και σοβαρή πρέπει να είναι και η αντιμετώπιση του.Χρειάζονται όργανα μετρήσεων και γνώσεις.
    Αν είσαι ηλεκτρολόγος και έχεις τα παραπάνω προχωράς, αν όχι θα ήταν σωστό να φωνάξεις σοβαρό αδειούχο επαγγελματία.
    Όπως και να έχει το θέμα σου χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση!!!!
    Φιλικά.

    3 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 7 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 96
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-18, 02:49
  2. Διαρροή ρεύματος.
    By panosdim82 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-14, 15:47
  3. Διαρροή ρεύματος
    By diamantisi in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-14, 00:29
  4. Διαρροή ρεύματος σε moto
    By silver_21 in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-12, 16:50
  5. διαρροή ρεύματος σε Honda dio
    By axel in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-10, 01:05

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας