Σελίδα 1 από 5 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 46

Θέμα: Παροχή αποθήκης με κινητήρα πηγαδιού

  1. #1
    Μέλος Το avatar του χρήστη thomasgree
    Όνομα
    Θωμάς
    Εγγραφή
    Nov 2018
    Περιοχή
    Ρόδος
    Μηνύματα
    425

    Προεπιλογή Παροχή αποθήκης με κινητήρα πηγαδιού

    Το μοτερ της αντλιας θα ειναι στους 20 ιππους δλδ γυρω στα 14kw και ζηταω παροχη με ασφαλειες των 50 ή 63Α τη Νο3 τριφασικη αλλα δεν μου τη δινει η ΔΕΔΗΕ αλλα δινει 35Α.
    Τους λεω το μοτερακι θα τραβηξει πανω απο 50 στην εκκινηση και δεν καταλαβαινουν. Το 384 δεν αναφερει τιποτα...ελεος!

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.780

    Προεπιλογή

    35Α ειναι 25KVA παροχη.Τα 20Hp κινητηρας εχει Ιον=30Α.Εννοειται δεν κανεις απευθειας εκκινηση.ΠΟυ ειναι το προβλημα?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη thomasgree
    Όνομα
    Θωμάς
    Εγγραφή
    Nov 2018
    Περιοχή
    Ρόδος
    Μηνύματα
    425

    Προεπιλογή

    Δεν ειναι μονο η εκκινηση ειναι και οι παλιοι κανονισμοι που στον υπολογισμο της παροχης βαζεις 25% παραπανω για τους κινητηρες. Αυτο και μονο για τα 30Α με παει στα 37.5Α . Αν βαλεις και το φωτισμο δεν πρεπει να ζητησω 50Α?

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.780

    Προεπιλογή

    Για αγροτικο ,απο οσο θυμαμαι ηταν πολυ φειδωλοι στις παροχες..Ο HD δεν αναφερει κατι.Στιγμιαια παντως μπορεις να τραβηξεις πανω απο το ονομαστικο της ασφαλειας σου,γενικης ή επι μερους.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΝΕΚΤΑΡΙΟΟΣ
    Όνομα
    Νεκταριος
    Εγγραφή
    Jan 2013
    Περιοχή
    ΑΙΓΙΝΑ
    Μηνύματα
    859

    Προεπιλογή

    ρευμα σπιτιου διπλα πχ δεν υπαρχει, ετσι? και το μοτερ να υποθεσω αφου ειναι τριφασικο θα το κανεις εκινηση με αστερα τριγωνο ο φωτισμος ειναι αμελητεος μμπρωστα σε αυτα που τραβαει το μοτερ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη thomasgree
    Όνομα
    Θωμάς
    Εγγραφή
    Nov 2018
    Περιοχή
    Ρόδος
    Μηνύματα
    425

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΝΕΚΤΑΡΙΟΟΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    ρευμα σπιτιου διπλα πχ δεν υπαρχει, ετσι? και το μοτερ να υποθεσω αφου ειναι τριφασικο θα το κανεις εκινηση με αστερα τριγωνο ο φωτισμος ειναι αμελητεος μμπρωστα σε αυτα που τραβαει το μοτερ.
    Οχι δεν υπαρχει αλλος ειναι απομονωμενο. Ε ναι αστεροτριγωνο.Ποσο θα τραβηξει στην εκκινηση; Θα μου καψει τις 35αρες που μου δινουν; Aυτο δεν ξερω...
    Εκτος και αν βαλω καποια εικονικα προσθετα φορτια για να παρω την επομενη. 50αρα ή 63αρα είναι?

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jan 2019
    Περιοχή
    Ρόδος
    Μηνύματα
    376

    Προεπιλογή

    O κινητηρας θα τραβηξει ονομαστικα περιπου 48Α οποτε για μενα τη ζητας την 63αρα ουτως ή αλλως
    20 ιπποι * 736 / 380 * 0.8 (συνφ περιπου)= 48.4Α
    Aν βαλεις και 25% πας σε 60Α !

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.617

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από koxlas Εμφάνιση μηνυμάτων
    O κινητηρας θα τραβηξει ονομαστικα περιπου 48Α οποτε για μενα τη ζητας την 63αρα ουτως ή αλλως
    20 ιπποι * 736 / 380 * 0.8 (συνφ περιπου)= 48.4Α
    Aν βαλεις και 25% πας σε 60Α !
    Κάτι δε μου αρέσει στους υπολογισμούς σου αλλά θα επανέλθω αργότερα...

    0 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  9. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    3.961

    Προεπιλογή

    18.5kw=25hp ειναι 34A τοσο λεει ενα inverter που εχω.
    Αμα βαλεις inverter εχεις bonus το soft start και τη ρυθμιση στροφων οπως και κανα αυτοματισμο αμα θες.
    35Α παροχη φτανει.. εξαλου τα 11kw δεν τα θελει συνεχεια...
    Αμα βαλεις και pmsm που δεν εχει απωλειες πολλες θα θες ακομα ποιο λιγο.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 07-02-19 στις 16:30

  10. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.780


    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  11. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    georgeb1957 (08-02-19), nestoras (07-02-19)

Σελίδα 1 από 5 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. ξεκαθάρισμα αποθήκης
    By KOKAR in forum [Χαρίζονται]
    Απαντήσεις: 148
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-19, 23:11
  2. Πρόγραμμα ταξινόμησης αποθήκης
    By makis.civ in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-15, 23:03
  3. Πρόγραμμα Αποθήκης
    By spyart in forum Software Η/Υ
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-14, 01:54
  4. Πρόβλημα με περιμετρικό συναγερμό αποθήκης
    By diamantis81 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-12, 10:20
  5. Νέα παροχή - Καλώδιο παροχής
    By Gordona in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-12, 08:19

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας