Θέμα: Ηλεκτρικός κινητήρας 7.5kw σύνδεση τριγωνο

  1. #1
    Μέλος Το avatar του χρήστη XALOULIS90
    Όνομα
    ΑΣΤΕΡΙΟΣ
    Εγγραφή
    Apr 2010
    Περιοχή
    ΛΑΡΙΣΑ
    Μηνύματα
    213

    Προεπιλογή Ηλεκτρικός κινητήρας 7.5kw σύνδεση τριγωνο

    Πήγα να συνδέσω έναν κινητήρα ο οποίος ήρθε από Κίνα και το ταμπελακι λέει 380 v 7.5 kw 15.5A Δ, ο κινητήρας είναι ασύγχρονος τριφασικος και συμπιέζει τροφή για ζώα.
    Ανοίγοντας το κουτί σύνδεσης είδα πως το έχουν γεφυρώσει σε τρίγωνο. Το καπάκι έχει φωτο την σύνδεση σε αστέρα η τρίγωνο.
    Έχει πάνω του δικό του πίνακακι με ένα ρελε, Σταρτ, στοπ και λυχνία ον..
    1) Επιτρέπεται να συνδέουμε απευθείας στο δίκτυο 7.5 kw σε τριγωνο;
    Εγώ θυμάμαι πως το πολύ μέχρι 4kw απευθείας επιτρέπεται.
    2) μπορώ να τον συνδέσω αστεροτριγωνο εφόσον δεν λέει 230v ;
    3) έστω ένα θερμικό δεν θα έπρεπε να έχει;
    4) στο σπίτι του είπα πως δεν γίνεται να συνδεθεί και θα το βάλει στο μαγαζί του και έχω αμφιβολία αν θα τρέξει τρίγωνο. Διοτι δεν πήγα να δω τι παροχή έχει το μαγαζι.
    Προς το παρων δεν συζητώ για υπερτασικο, γενικούς διακόπτες και ασφαλειες, δεν έχουν τίποτα επάνω οι Κινέζοι.
    Δεν δουλεύω συχνά με κινητήρες και θα ήθελα γνώμες γιαυτην την περιπτωση..
    Να σημειώσω ότι είμαι ηλεκτρολόγος.
    Σας ευχαριστώ..

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.995

    Προεπιλογή

    Μπορεις να τον συνδεσεις αστεροτριγωνο κανονικα.Φυσικα αφου βλεπω οτι δεν το εχεις πρεπει να βαλεις ετοιμο κυκλωμα αστεροτριγωνου με σταρτ- στοπ και φυσικα θερμικο το οποιο πρεπει να ρυθμιστει στο 58% του 15.5 δηλαδη στο 9 και λιγο παραπανω για ασφαλεια.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη XALOULIS90
    Όνομα
    ΑΣΤΕΡΙΟΣ
    Εγγραφή
    Apr 2010
    Περιοχή
    ΛΑΡΙΣΑ
    Μηνύματα
    213

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOUN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μπορεις να τον συνδεσεις αστεροτριγωνο κανονικα.Φυσικα αφου βλεπω οτι δεν το εχεις πρεπει να βαλεις ετοιμο κυκλωμα αστεροτριγωνου με σταρτ- στοπ και φυσικα θερμικο το οποιο πρεπει να ρυθμιστει στο 58% του 15.5 δηλαδη στο 9 και λιγο παραπανω για ασφαλεια.
    Σε ευχαριστω πολυ αυτα τα θυμαμαι...
    Μπορεις να μου πεις πως το καταλαβες οτι γινεται να γινει αστεροτριγωνο απο την στιγμη που λεει μονο 380v Δ ? Θελω να πω ποιες ειναι οι προυποθεσεις ?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη XALOULIS90 : 25-10-22 στις 22:25

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.995

    Προεπιλογή

    Πρωτα πρωτα το δικτυο πλεον ειναι 230/400.Αυτο μαλλον οι Κινεζοι δεν το ξερουν..
    Οποτε σε συνδεσμολογια τριγωνου καθε τυλιγμα παιρνει στα ακρα του 400v πολικη ταση δηλ. η κανονικη κατασταση λειτουργιας του κινητηρα σου ειναι σε τριγωνο οπως η πλειοψηφια των κινητηρων.
    Αν συνδεθει σε αστερα καθε τυλιγμα παιρνει λιγοτερα απο 400V λογω του κοινου κομβου που εχουν οποτε μπορεις να το ξεκινησεις με μειωμενη ισχυ και μετα να το συνδεσεις στην κανονικη συνδεση που ειναι το τριγωνο.
    Κανονικα θα επρεπε να γραφει στην πινακιδα 400V Υ/660V Δ.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη XALOULIS90
    Όνομα
    ΑΣΤΕΡΙΟΣ
    Εγγραφή
    Apr 2010
    Περιοχή
    ΛΑΡΙΣΑ
    Μηνύματα
    213

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOUN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πρωτα πρωτα το δικτυο πλεον ειναι 230/400.Αυτο μαλλον οι Κινεζοι δεν το ξερουν..
    Οποτε σε συνδεσμολογια τριγωνου καθε τυλιγμα παιρνει στα ακρα του 400v πολικη ταση δηλ. η κανονικη κατασταση λειτουργιας του κινητηρα σου ειναι σε τριγωνο οπως η πλειοψηφια των κινητηρων.
    Αν συνδεθει σε αστερα καθε τυλιγμα παιρνει λιγοτερα απο 400V λογω του κοινου κομβου που εχουν οποτε μπορεις να το ξεκινησεις με μειωμενη ισχυ και μετα να το συνδεσεις στην κανονικη συνδεση που ειναι το τριγωνο.
    Κανονικα θα επρεπε να γραφει στην πινακιδα 400V Υ/660V Δ.

    Μηπως μπερδεψες το ΔΥ στο τελος που γραφεις για την πινακιδα ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από XALOULIS90 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μηπως μπερδεψες το ΔΥ στο τελος που γραφεις για την πινακιδα ?
    Nαι το μπερδεψε,απο κεκτημενη ταχυτητα μαλλον.Τα λοιπα οπως ακριβως τα λεει.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    JOUN (26-10-22)

  8. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη XALOULIS90
    Όνομα
    ΑΣΤΕΡΙΟΣ
    Εγγραφή
    Apr 2010
    Περιοχή
    ΛΑΡΙΣΑ
    Μηνύματα
    213

    Προεπιλογή

    Ωραία σας ευχαριστώ ερωτηση..
    Αν έχω καταλάβει καλά, οποίος κινητήρας συνδέεται 400v Δ ασχέτως τι γραφει στο Υ μπορεί να συνδεθεί πάντα και με αυτόματο αστεροτριγωνο για ποιο σωστή κατανομή του φορτίου. Εφόσον είναι αρκετά kw ..

    Επίσης αν έγραφε 400Υ δεν θα μπορούσε να συνδεθεί σε Δ (άρα εδώ ξεχνάμε το αστεροτριγωνο γιατί δεν χρειάζεται κιολας)εκτός αν έλεγε το αντίστοιχο400Δ / 400 Υ

    Τα λέω σωστά αν όχι τι κατάλαβα λάθος ..

    (Γενικά η ερώτηση μου είναι σε ποιες περιπτώσεις μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόματο αστεροτριγωνο και σε ποιες όχι..)

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.995

    Προεπιλογή

    Οποιος κινητηρας γραφει 400V Δ δεν γινεται να γραφει οτιδηποτε αλλο παρα 660V Υ,αυτο πρεπει να καταλαβεις ..
    Ουτε φυσικα γινεται να γραφει 400V Y/ 400V Δ.
    Οποτε στην ερωτηση σου ο μοναδικος κινητηρας που μπορει να συνδεθει σε αστεροτριγωνο ειναι ο 400V Δ και κανενας αλλος ..Ομως αυτη ειναι η πλειοψηφια των κινητηρων που θα συναντησεις.

    2 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  10. #9
    Μέλος
    Όνομα
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Περιστερι
    Μηνύματα
    217

    Προεπιλογή

    Τα τριφασικα μοτερ ειναι σχεδιασμένα να δουλεύουν σε τριγωνο.
    Ο λογος που γινεται η εκκίνηση τους σε αστερα ειναι για να μειωθεί το ρεύμα εκκίνησης.
    Και αυτο γινεται για μικρο χρονικό διάστημα εως οτου αποκτήσει εναν ικανο αριθμο στροφων ο κινητήρας.
    Μετα γινεται η μεταγωγη στην κανονική κατάσταση λειτουργίας.

    1 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΝΕΚΤΑΡΙΟΟΣ
    Όνομα
    Νεκταριος
    Εγγραφή
    Jan 2013
    Περιοχή
    ΑΙΓΙΝΑ
    Μηνύματα
    859

    Προεπιλογή

    πολυ σωστα κ Χρηστο. κ κατι από εμένα δώρο http://users.sch.gr/iliaslamprou/ima...diafaneies.pdf https://oaedhlectrologoi.blogspot.co...g-post_12.html

    2 Not allowed! Not allowed!

  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΝΕΚΤΑΡΙΟΟΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (26-10-22)

Παρόμοια Θέματα

  1. Απο Τριγωνο μετατροπή σε Αστέρα;;;
    By Kiriakos12 in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-20, 18:02
  2. Ηλεκτρικός κινητήρας - Ισχύς, Ροπή, Στροφές
    By theofank in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-20, 11:32
  3. Ηλεκτρικός Κινητήρας
    By stelios711 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-16, 14:33
  4. ΑΣΤΡΕΡΑΣ - ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ
    By ΓiαννηςΜ in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-12, 10:23

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας